1、通风方式(全面通风) (1)、机械排风+无组织进风(或自然进风)(有区别么)...
1、通风方式(全面通风)
(1)、机械排风+无组织进风(或自然进风)(有区别么)
(2)、机械进风+无组织排风(或自然排风)
(3)、机械排风+机械排风
2、通风房间的空气量平衡、热平衡
(1)、风量平衡: 总排风量=总进风量
1)平衡通风:机械排风=机械进风量
2)负压通风:机械排风=机械进风+无组织进风(排>进)
3)正压通风:机械进风=机械排风+无组织进风(进>排)
(2)、热平衡: 排风量带走热量=进风量带进热量+内部散热
1、一般需要设排风系统的空调房间及压力要求
(1)、客房卫生间(客房正压、卫生间负压)。
(2)、餐厅包厢、大餐厅、会议室等(正压)
(3)、密闭性好的地下场所或地上无窗房间(正压或平衡)
(4)、过度季节采用加大新风比的场所
(5)、有压力控制要求的房间及场所(如净化空调环境、传染病院等)
2、 排风量确定
(1)、正压或平衡要求,连续排风:排风量=新风量×90%。
(2)、负压要求,连续排风(如公卫):可按换气次数计算。
(3)、间歇排风:可按换气次数计算。
(4)、压力控制要求排风:根据压力控制要求计算确定。
3、排风系统设计要点
(1)、客房卫生间排风通风方式
1)排气扇+通风竖井
2)排气扇+通风竖井+屋顶风机
3)排风口+通风竖井+屋顶风机
2、要点
1)风机风量、风压
2)防火要求:连接竖井的支管均应设70℃关闭防火阀。
3)止回要求,排气扇应由止回功能。
1、常用设备用房及特点
(1)、制冷站、锅炉房、热交换站等
(2)、变配电间:变压器、高低压配电柜
(3)、水泵房、配电房
(4)、电梯机房
注意:一般设备用房均为独立防火单元,门均为防火门。
2、通风方式、通风量确定
(1)、通风方式
1)机械排+机械进(负压或平衡)
2)机械排+自然进(负压或平衡)
3、通风计算
(1)按排热量计算排风量;
(2)按换气次数计算排风量(详见《措施》09);
(3)进风量:一般取排风量的80-85%。
4、设计要点
(1)、系统是否可以合用?一般使用性质、时间差异大的,不宜合用。
(2)、变电间:一般应按发热量计算排风量(详见《措施》09)。
(3)、风管穿越墙处均应设70℃关闭防火阀。
(4)、风机可以采用吊装
(5)、是否要设机械排烟?
1、地下车库分类
(1)、单层停车库
(2)、复式停车库
(3)、机械立体停车库
2、通风方式
(1)、机械排+机械进
(2)、机械排+自然进风(一般利用车道入口)
3、通风量计算
(1)、单层车库:根据停车频繁程度按换气次数计算排风量,层高>3m按3m计算,层高<3m,按实际层高计算(详见《措施》09)。
(2)、复式车库:根据停车频繁程度按每辆车需要的通风量计算(详见《措施》09)。
4、设计要点
(1)、系统设置
1)按防火分区和防烟分区设置,一般与机械排烟合用系统。
防火分区:最大2000m2,设自动喷淋可加大1倍。
防烟分区:最大2000m2。
2)一般一个防火分区设2个系统(防火分区小于2000m2,也可设一个)
3)一般尽量利用车库入口自然进风,通常,与车库入口相邻的防火分区,自然进风,不相邻的应设机械进风(?)
(2)、关于排风口设置
1)一般采用单层百叶
2)关于1/3上部排、2/3下部排。
(3)、可以利用采光天窗自然进风。
厨房
1、通风方式
(1)、局部排风:产生油烟的设备上方,设排油烟罩。
(2)、全面通风:其它辅助房间、灶台不使用期间的通风换气。
2、通风量计算
(1)、按发热量计算
(2)、按换气次数计算:中餐40-60次/h,西餐30-40次/h
3、设计要点
(1)、自然进风不能满足时,应设机械补风。
(2)、要求高的厨房设岗位送风,岗位送风夏季降温处理。
洗衣房
1、通风方式
(1)、机械排风:洗衣机、烫平机、干洗机、压烫机等散热量大的设备上方,采用设排气罩的局部排风。
(2)、机械补风:岗位送风和全面送风相结合的送风,岗位送风一般做降温处理。
2、通风量计算
(1)、按发热量计算
(2)、按换气次数计算:生产用房局部排风20-30次/h,全面排风5次/h;辅助用房15次/h。
菜油发电机房
1、柴油发电机的冷却方式
(1)、水冷; 2、风冷:通过空气冷却内部循环水。
2、通风内容及方式
(1)、柴油发电机散热:局部排风+全面补风
(2)、排烟管:一般自然排风。
(3)、储油间:机械排风。
3、通风量计算
(1)、机组散热量:一般由产品样本提供散热风量。
(2)、补风量:排风量+燃烧需空气量
4、设计要点
(1)、机组散热排风,一般用土建竖井,风速控制3-5m/s。
( 2)、排烟管应单独排至室外,一般应做隔热、消声处理。
1、 民用建筑事故通风的主要内容
(1)、燃气泄漏;
(2)、有害气体泄漏
2、常见场所
(1)、燃气锅炉房、直燃机房、燃气调压间
(2)、其它有有害气体或可燃气体泄漏场合。
3、通风方式:
机械排风+机械进风或自然进风
4、通风量
(1)、按要求的稀释浓度计算排风量。
(2)、换气次数不小于12次/h计算排风量。
(3)、补风量不低于排风量50%。
5、联动:报警-风机
1、人防地下室类别
(1)、人员掩蔽所:一等、二等
(2)、人防物质库
(3)、人防汽车库
(4)、固定、移动电站
(5)、医疗救护站
2、基本概念
参见《人民防空地下室规范》GB50038-2005中的术语解释,如清洁区、染毒区、防护单元、抗暴单元、口部、扩散室、滤毒室、密闭门、防护密闭、米闭门、防毒通道、密闭通道、洗消间等。
3、人员掩蔽所通风方式
(1)、通风方式:清洁通风、虑毒通风、隔绝通风。
(2)、进风系统
1)外界没有染毒:清洁通风方式,即直接取室外新风。
2)外界染毒,但还可以处理:虑毒通风方式,取室外新风经虑毒后使用
3)隔绝通风:外界染毒,不可使用:隔绝通风方式,内部空气循环,但人停留时间受防护隔绝时间限制。
(3)、排风
1)清洁通风:机械排风,房间正压。
2)虑毒通风:全室超压排风(利用自动排气阀)
4、测量
(1)、室内、外压力。
(2)、外界、及绿毒后的空气含毒情况
5、平战结合及转换
1、风管分类
(1)、按制作材料分
1)金属风管:普通钢板风管、镀锌钢板风管、彩色涂塑钢板风管、不锈钢风管、铝合金板风管等。
2)非金属复合风管:无机玻璃钢风管、波镁风管、酚醛风管、聚氨酯风管、玻璃纤维风管、硬聚乙烯风管等。
3)土建风道:砖砌、混凝土风道(空调不提倡)
(2)、按工作压力分
1)低压:P≤500Pa,接缝和接管连接处严密。
2)中压:500
1500Pa,所有拼缝和接管连接处增加密封措施。
(3)、按断面形状分
1)圆形:节省管材,水力条件好。
2)矩形:与建筑配合方便;宽高比不大于4,最大不应超过10。
注意:消防要求:不燃或难燃。
2、风管规格
(1)标准;(2)特点:节省、阀门配件;(3)非标
风管阀门及附件
1、风管阀门
(1)、常用阀门
1)关断与调节作用:插板阀、蝶阀、多叶调节阀等。
2)特殊作用:止回阀、防火阀等。
(2)、在风系统中的作用
1)关断作用;2)一次调节作用;3)经常性调节;4)止回;5)防火排烟:70℃、280℃。
注意:一般有控制要求或位置操作不便的采用电动阀。
本文来自作者[一只天恩呀]投稿,不代表娱乐盟立场,如若转载,请注明出处:https://ylmeng.com/zonghewenda/202412-17448.html
评论列表(4条)
我是娱乐盟的签约作者“一只天恩呀”!
希望本篇文章《通风设计与空调设计有何不同?空调通风系统设计要注意哪些细节?》能对你有所帮助!
本站[娱乐盟]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:1、通风方式(全面通风) (1)、机械排风+无组织进风(或自然进风)(有区别么)...